| Автор |
Кому |
Время |
Денис |
всем |
10:46 14.03 |
|
Посоветуйте,как летом делать горячую воду на двухконтурном котле "ДОН". Насколько я знаю там нет как в АОГВ-К теплообменника и термостата. Чесно сказать я не очень знаком с котлом,и если кто может прислать по эл. почте инструкцию или какой-нибудь ликбез, буду признателен.
|
| [ответить] | |
Завод "Конорд" |
Денис |
12:02 15.03 |
|
На котле ДОН-20 горячую воду в летнее лремя можно делать таким образом: перекрывается система отопления (должен быть кран-вентиль на обратке), но ни в коем случае не сливается вода из системы. Далее котел работает только в режиме приготовления горячей воды. С уважением, ООО "Завод КОНОРД"
|
| [ответить] | |
Денис |
Завод "Конорд" |
15:26 21.03 |
|
Огромное спасибо за ответ. Скажите,пожалуйста, на что нужно обратить внимание, чтобы при перекрытом вентиле обратной воды не закипел котел?
|
| [ответить] | |
Денис |
Завод "Конорд" |
10:02 26.03 |
|
Я посмотрел внимательно систему (котел стоит у соседей). На котле отсутствует автоматика. Можно ли во второй контур котла включить накопительный водонагреватель? Летом будет заполняться холодной водой, т.к. котел отключен, а зимой-горячей.
|
| [ответить] | |
Завод "Конорд" |
Денис |
08:42 17.04 |
|
> Я посмотрел внимательно систему (котел стоит у соседей). На котле отсутствует автоматика. Можно ли во второй контур котла включить накопительный водонагреватель? Летом будет заполняться холодной водой, т.к. котел отключен, а зимой-горячей.
|
| [ответить] | |
Завод "Конорд" |
Денис |
08:44 17.04 |
|
На второй контур можно поставить накопительный водонагреватель - бойлер.
|
| [ответить] | |
Денис |
Завод "Конорд" |
09:55 18.04 |
|
Спасибо за ответ.
|
| [ответить] | |
Катя |
Денис |
12:55 20.10 |
|
Нужен паспорт котла КС-ТГВ-31,5"Дон". Посоветуйте, где его получить.
|
| [ответить] | |
Катерина |
Катя |
15:05 16.09 |
|
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста где мне най ти паспорт на Дон 20В универсальный Кс-ТГВ-16/20
|
| [ответить] | |
Катерина |
Катерина |
15:12 16.09 |
|
На котле Дон Кс-ТГВ-16/20 возможно ли заглушить контур на горячее водоснабжение и как это сделать. Огромное спасибо за ответы
|
| [ответить] | |
Алексей |
Завод "Конорд" |
21:18 15.09 |
|
> На котле ДОН-20 горячую воду в летнее лремя можно делать таким образом: перекрывается система отопления (должен быть кран-вентиль на обратке), но ни в коем случае не сливается вода из системы. Далее котел работает только в режиме приготовления горячей воды. > С уважением, ООО "Завод КОНОРД"
|
| [ответить] | |
Алексей |
Алексей |
21:28 15.09 |
|
Добрый вечер! В конце прошлого века приобрел котел КС-ТГВ-16 (Завод КОНОРД), однако запускать в эксплуатацию решил сегодня. Паспорт (тех. описание) на оборудование почему-то не обнаружился. Может быть, у кого-то эти материалы имеются, буду очень признателен за помощь. Пытался найти в Интернете, однако данная тематика полностью преключена на уровень прайсов
|
| [ответить] | |
Ramzan |
Денис |
19:05 07.10 |
|
> Посоветуйте,как летом делать горячую воду на двухконтурном котле "ДОН". > Насколько я знаю там нет как в АОГВ-К теплообменника и термостата. > Чесно сказать я не очень знаком с котлом,и если кто может прислать по эл. почте инструкцию или какой-нибудь ликбез, буду признателен.
------------------------------------
Тебе еще нужен паспорт котла, могу просканировать и выслать.
|
| [ответить] | |
Ramzan |
Денис |
19:05 07.10 |
|
> Посоветуйте,как летом делать горячую воду на двухконтурном котле "ДОН". > Насколько я знаю там нет как в АОГВ-К теплообменника и термостата. > Чесно сказать я не очень знаком с котлом,и если кто может прислать по эл. почте инструкцию или какой-нибудь ликбез, буду признателен.
------------------------------------
Тебе еще нужен паспорт котла?, могу просканировать и выслать.
|
| [ответить] | |
Ramzan |
Алексей |
19:08 07.10 |
|
> Добрый вечер! В конце прошлого века приобрел котел КС-ТГВ-16 (Завод КОНОРД), однако запускать в эксплуатацию решил сегодня. Паспорт (тех. описание) на оборудование почему-то не обнаружился. Может быть, у кого-то эти материалы имеются, буду очень признателен за помощь. Пытался найти в Интернете, однако данная тематика полностью преключена на уровень прайсов
сам искал, нашел в старых вещах, если тебе нужен могу прислать его просканировав. пиши на lamanaz@mail.ru
|
| [ответить] | |
Андрей |
Алексей |
23:34 11.11 |
|
> Добрый вечер! В конце прошлого века приобрел котел КС-ТГВ-16 (Завод КОНОРД), однако запускать в эксплуатацию решил сегодня. Паспорт (тех. описание) на оборудование почему-то не обнаружился. Может быть, у кого-то эти материалы имеются, буду очень признателен за помощь. Пытался найти в Интернете, однако данная тематика полностью преключена на уровень прайсов
|
| [ответить] | |